INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS
Transcript of INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 1 de 14
1. OBJETIVO Establecer la forma en la cual se debe calcular el aforo máximo de un recinto para minimizar el
riesgo de contagio entre sus ocupantes.
2. ALCANCE Este instructivo debe ser aplicado por todos los Jefes Administrativos o afines responsables de la
administración de los espacios.
3. DEFINICIONES
Recinto: espacio cerrado de uso individual o compartido que se utiliza para realizar actividades
termporales o permanentes. Oficinas, labortatorios, talleres, salas de clase, salas de reuniones, salas
de estudio, auditorios o afines.
Recintos de uso común: espacio cerrado de uso compartido de uso transitorio. Baños, comedores
y ascensores.
Espacios de tránsito: espacios de tránsito de personas. Pasillos y hall.
Edificio: la suma de varios recintos y espacios de tránsito.
Aforo máximo: cantidad máxima de personas que puede ingresar a un recinto o edificio de manera
simultánea.
Medida de distanciamiento: El Ministerio de Salud ha indicado que debe mantenerse el
distanciamiento físico entre personas. El Comité de Crisis ha establecido que este distanciamiento
debe ser de un mínimo de 1,5 m entre personas. A excepción de:
- Personas que, por razones laborales, no puedan cumplir con esta medida durante el ejercicio de
sus labores.
- Personas que realicen actividades determinadas que por su naturaleza no puedan realizarse con la
distancia señalada.
- Personas entre las cuales exista una separación física que impida el contacto directo entre ellas.
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 2 de 14
4. PROCEDIMIENTO Para determinar el número de personas que pueden permanecer simultáneamente en un espacio, se deberá considerar el lugar determinado, si estos espacios son abiertos o cerrados, esto con la finalidad que se puedan realizar las funciones que sean requeridas, teniendo presente las normas específicas y las restricciones del tipo de edificación. Para determinar el aforo se deberá considerar lo siguientes:
- Que no esté predefinido por la autoridad previamente
- El Paso a Paso en el cual se encuentra la comuna
- La actividad comercial o naturaleza del recinto.
El cálculo del aforo máximo de cada recinto se obtendrá determinando la capacidad de
personas que pueden mantenerse en el recinto respetando el 1,5 m de distancia entre
ellos, ajustando ese valor en caso de que estas no cumplan con un adecuado estandar de
ventilación, considerando:
Tipo de Dependencia
Oficina
Sala Laboratorio
Gimnasio
Atención clínica
Otros
Se debe tener presente que los puesto de trabajo pueden ser móviles, fijos o áreas de trabajo y
que el cálculo de debe considerar a los trabajadores del recinto que realicen labores presenciales,
más lo considerado para las salas clases y proveedores.
Se deberá identificar en el acceso al edificio y a cada recinto el aforo máximo permitido. Ver
Anexo. El aforo máximo del edificio corresponderá a la suma de los aforos de los recintos que lo
componen, sin considerar las áreas de uso común ni espacios de tránsito.
Además, dependiendo del tipo de actividad, la cantidad máxima de participantes deberá respetar
las indicaciones establecidas en el Paso a Paso del MINSAL y que se han adecuado para la UdeC
en el Plan de Retorno por Etapas, disponible en https://comitedecrisis.udec.cl/node/7
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 3 de 14
4.1. CALCULO DE AFORO CONSIDERANDO DISTANCIA DE 1,5 M CON ADECUADO ESTANDAR DE VENTILACIÓN
Para el cálculo del aforo se debe tener presente lo siguiente: - Metros cuadrados útiles - Distanciamiento físico de 1,5 metros - Demarcar la ubicación de los puestos a utilizar - Activar la ventilación natural y/o mecánica de las dependencias. a) Recintos con puestos móviles como salas de clase, donde las personas pueden desplazarse
para asegurar el distanciamiento de 1,5 m entre ellos: se debe identificar y demarcar el
límite del área de desplazamiento del docente que abarque al menos 2 m, entre esa línea y
la primera fila de asientos, se recomienda una distancia de 1,5 m, al considerar que el
docente, aun cuando deberá estar con mascarilla, se encontrará hablando con volumen alto
durante la clase. La zona donde se ubicará cada silla, debe estar demarcada en el piso,
respetando la distancia de 1,5m entre cada zona de silla.
b) Recintos con puestos fijos como oficinas, salas de reuniones, auditorios, comedores. Se
deberá adecuar la ubicación de los puestos de trabajo o bloquear el uso de sillas para
asegurar el distanciamiento de 1,5 m entre ellos. Además de ello, para espacios de uso
permanente y compartido, cuando sea posible, se recomienda instalar barreras físicas como
acrílicos o vidrios y reducir el aforo al mínimo posible priorizando el trabajo a distancia.
Áre
a d
esp
laza
mie
nto
do
cen
te
1,5m
1,5m
1,5m
2m
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 4 de 14
c) Recintos con áreas de trabajo según proceso, en laboratorios o talleres. Se deberá
determinar el área de trabajo donde se desarrolla la mayor proporción del trabajo
individual, estableciendo un layout del proceso. Las áreas de trabajo deberán tener una
separación mínima de 1,5 m entre sus límites cercanos. Se deberán definir dentro de estos
recintos espacios de uso común, para uso temporal y coordinado.
4.2. CASOS ESPECIALES
a) Espacios cerrados donde se atienda público: no podrá existir un aforo superior a una
persona por cada diez metros cuadrados. En los casos cuya área útil sea inferior a diez
metros cuadrados, el aforo máximo será de una persona. Para efectos del cálculo del aforo,
Área de trabajo 1 Área de trabajo 2
1,5 m
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 5 de 14
no se tendrá en consideración a los trabajadores del lugar. La fila de espera de atención
debe ser demarcada cada 1,5 m, iniciando desde los 1,5 m de la puerta de entrada.
b) Baños de uso compartido: el aforo se obtendrá considerando el 30% de los urinarios y/o
WC con los que cuente. Deberán bloquearse con señalética u otro medio, lavamanos y
urinarios, en la cantidad necesaria para asegurar la distancia de 1,5 m entre ellos. La fila de
espera se debe ser demarcada cada 1,5 m, iniciando desde los 1,5 m de la puerta de entrada.
Recuerde deshabilitar secadores de mano y disponer de papel y basureros con tapa.
c) Ascensores: en el caso de que la diagonal máxima del ascensor, a nivel de piso, sea menor
a 1,5 m, la capacidad de los ascensores será de 1 persona. Para diagonales mayores, el aforo
será de 2 personas (no más), en tal caso se deberán demarcar cuadros de posicionamiento
en dos esquinas opuestas, como se muestra en la figura. La fila de espera del ascensor se
debe ser demarcada cada 1,5 m, iniciando desde los 1,5 m de la puerta de entrada.
d) Personal transitorio: en caso sea necesario que al recinto ingrese personal de manera
esporádica, deberá indicarse en el acceso el aforo máximo del recinto y el aforo de personal
transitorio, correspondiente a un 25% del aforo del recinto (mínimo 1, en caso
indispensable), indicándose que la visita no puede prolongarse por más de 15 minutos.
Los aforos calculados en los puntos anteriores podrán publicarse y utilizarse sólo en el caso que
la dependencia cumpla con un estándar adecuado de ventilación, caso contrario se debe:
- Solicitar al Comité de Crisis determinar aforo según situación actual de ventilación.
- Solicitar a la Unidad de Mantención, la incorporación de ventilación adecuada.
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 6 de 14
4.3. CONSIDERACIONES DE VENTILACION PARA EL AFORO
Para evitar la propagación del virus vía aérea, es indispensable que los lugares de trabajo se
encuentran ventilados o, en su defecto, que los sistemas de ventilación mecánica permitan el
recambio de aire en el recinto (la extracción y su renovación). Los sistemas de aire acondicionado
no constituyen un sistema de ventilación.
Por lo anterior, para el cálculo del aforo se deberá tener en consideración:
- Los recintos que no tengan ventilación natural o forzada (extractores de aire) podrán ser usados
por sólo una persona dentro de la jornada de trabajo. Manteniendo permanentemente la
puerta abierta.
- Los recintos de uso individual, podrán utilizar equipos de aire acondicionado, siempre y cuando
éste no se encuentre conectado a un sistema centralizado de recirculación.
- Los recintos compartidos, no deberán utilizar equipos de aire acondicionado, a menos que ello
sea indispensable por requerimientos del proceso que se realiza.
- En el caso que el proceso requiera del funcionamiento del equipo de aire acondicionado, se
deberá realizar la desinfección diaria del equipo en su exterior y solicitar, al área de mantención,
la mantención semanal con un equipo técnico especializado, bajo costo de la repartición, en lo
que se refiere a filtros en su interior.
4.4. ESTANDAR ADECUADO DE VENTILACIÓN (indicado en el paso a paso del MINSAL)
Para instalaciones donde las personas y su actividad son las principales fuentes de contaminación
del ambiente, el caudal de ventilación se define en función del caudal de aire de origen externo
suministrado por persona.
Caudal Mínimo Referencia Observación
20 m3 /h (5,6 l/s) por persona. DS 594/1999 MINSAL
36 m3 /h (10 l/s) por persona OMS Basado en EN16798-1
Ver sección 3.2 Resolución N°43/2021 Basado en estándar ASHRAE 62.1-2019
Caudal de Margen CO2 700 ppm como máximo. (ver3.3)
Plan Paso a Paso del 8 de julio de 2021
Basado en correlación que existe entre el nivel de CO2 y la ventilación
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 7 de 14
Ventilación natural: Aquella que consiste en, al menos, una ventana o puerta que permita la
entrada de aire y luz del exterior, de una tamaño mínimo del 4% en toda el área utilizada por los
usuarios, debiendo permanecer abiertas y libres de obstrucciones durante todo el funcionamiento.
Se debe tener presente que no existe mayor requerimiento respecto de la ubicación de las
aberturas ni de la necesidad de contar con aberturas de entrada y salida.
Ventilación artificial: Aquella que consiste en sistemas de extracción de aire que cumpla con el
estándar ASHRAE 62.1.2019, siempre que estos sistemas estén en funcionamiento permanente.
Se debe tener presente que los caudales de ventilación y ocupación por defecto que recomienda
ASHRAE (ver Anexo) son para mantener la calidad del aire en tiempos normales , es decir no
consideran la variable COVID-19.
Consideraciones de la ventilación según nuestro lugar de ubicación geográfica:
- Ventanas (tamaño y cantidad)
- Puertas (tamaño y cantidad)
- Dirección de entrada del viento
- Velocidad del viento
Se debe tener presente que sólo se considerarán las entradas de aire que comuniquen
directamente con el exterior.
Para el caso de ventilación natural:
- Revise si es posible aumentar la superficie abierta para la entrada y salida del aire mediante nuevas aberturas o modificación de las dimensiones de estas (ventanas o puertas).
- En el caso de no tener ventilación cruzada, es decir por lo menos una entrada y una salida del aire ubicadas en muros opuestos (como se muestra en la figura), evalúe si puede implementarla. El caudal de aire circulante aumenta en el orden de 10 veces.
-
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 8 de 14
- Si las entradas de aire no se ubican en la dirección preferencial del viento revise si puede hacer
un cambio. La cantidad de aire que ingresa por aberturas orientadas en forma perpendicular a la dirección del viento es el del orden del doble que el que ingresa por aquellas que no lo están.
- También tenga presente que una posibilidad de aumentar el caudal de aire circulante es mediante la instalación de ventiladores eólicos.
- Se recomienda abrir todas las ventanas que sea posible en salas, oficinas, pasillos, baños y cocinas.
- Si el recinto es ocupado en forma intermitente, es decir existen periodos en que no se encuentra ocupado, abra puertas y ventanas para permitir el máximo de ventilación antes y después de los periodos de ocupación, especialmente cuando los ocupantes son distintos.
Para el caso de la ventilación forzada o mecánica:
- Si el caudal de ventilación es igual o mayor a 20 m3/h, se considerará la ventilación como aceptable.
- Si no se logra conseguir el estándar mínimo de 36 m3/h o 20 m3/h por persona que establece el Decreto supremo N° 594 revise la posibilidad de reducir aforo máximo en las instalaciones o deberá reforzar con unidades el sistema de ventilación que esté en uso.
- Se deberá considerar el generar 6 cambios de volumen total de aire del recinto por hora, durante todo el periodo de funcionamiento.
- Será necesario mantener un rango menor a 700 ppm de CO2 en las instalaciones.
- En el caso que el sistema funcione a demanda de acuerdo a la temperatura y/o nivel de ocupación, deshabilite el control a demanda de modo que la ventilación sea permanente.
- Si la ventilación no puede ser aumentada mecánicamente considere si es posible complementarla con ventilación natural a través de ventanas.
- En los lugares de poca ventilación y con bastante afluencia de personas se realizarán monitoreos con medición de concentración de CO2, cuya finalidad es activar plan de evacuación de ser necesario de las dependencias.
- El equipo técnico del Comité de Crisis será el encargado de efectuar los seguimientos a estas mediciones, debiendo generar una pauta de medidas de ser necesario.
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 9 de 14
1. REGISTROS
Código Registros Lugar de Archivo Tiempo de Almacenamiento
SG-INST-COV-07 Instructivo inicial base
Administración 5 años
2. DESCRIPCION MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
Modificación Fecha
Se elabora procedimiento inicial 08-10-2020
Se incorpora bloqueo de lavamanos y urinarios
28-10-2020
Se elimina tabla de cálculo, se incorpora detalles de ventilación y otros
05-08-2021
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 10 de 14
5. ANEXOS:
Texto base para la señalización en accesos.
AFORO MÁXIMO “nombre edificio”
EDIFICIO XX personas
ATENCIÓN DE PÚBLICO XX personas
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 11 de 14
AFORO MÁXIMO “nombre recinto”
RECINTO XX personas
PERSONAL TRANSITORIO (*) XX personas
(*) Permanencia no mayor a 15 minutos en el interior.
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 12 de 14
Tabla ASHRAE de Referencia.
Valores de Caudales de Aire externo para ventilación general de distintos tipos de ocupación de acuerdo con nivel de ocupación por defecto de ASHRAE Estándar 62.1 2019.
Tipo de Ocupación
Caudal por
Persona
Caudal por
Superficie
Personas cada 100 m2
Caudal por
Persona
Caudal por Persona
Personas por m2
l/s x per
l/s m2 #/ 100
m2 l/s x pers
m3/h x pers m2 /#
Instalaciones educaciones
Sala de arte 5 0,9 20 9,5 34,2 5
Sala de clases (desde 5 hasta 8 años)
5 0,6 25 7,4 26,64 4
Sala de clases (desde 9 años en adelante)
5 0,6 35 6,7 24,2 2,9
Laboratorio de computación 5 0,6 25 7,4 26,6 4
Guardería enfermería 5 0,9 25 8,6 31 4
guardería (hasta 4 años) 5 0,9 25 8,6 31 4
Salón de conferencias 3,8 0,3 65 4,3 15,3 1,5
Sala de conferencias (asientos fijos)
3,8 0,3 150 4 14,4 0,7
Bibliotecas 2,5 0,6 10 8,5 30,6 10
Centro de medios 5 0,6 25 7,4 26,64 4
Sala multiusos 3,8 0,3 100 4,1 14,76 1
Música/teatro/danza 5 0,3 35 5,9 21,1 2,9
Laboratorio de ciencias 5 0,9 25 8,6 30,96 4
laboratorios de Universidad 5 0,9 25 8,6 30,96 4
Venta de maderas/metal 5 0,9 20 9,5 34,2 5
Servicios de alimentos y bebidas
Bares, Salones de cocktail 3,8 0,9 100 4,7 16,92 1
cafeterías/Comedor comida-rápida
3,8 0,9 100 4,7 16,92 1
Cocinas 3,8 0,6 20 6,8 24,48 5
restorán comedor 3,8 0,9 7 16,7 60 14,3
Servicios de alimentos y bebidas, general
Sala de descanso 2,5 0,3 25 3,7 13,3 4
Estaciones de café 2,5 0,3 20 4 14,4 5
Conferencia/Reuniones 2,5 0,3 50 3,1 11,2 2
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 13 de 14
Pasillos -- 0,3 --
Hoteles, Moteles, Resort y Dormitorios
Áreas de barracas de dormir 2,5 0,3 20 4 14,4 5
Dormitorios/Salas de estar 2,5 0,3 10 5,5 19,8 10
Lavanderías, central 2,5 0,6 10 8,5 30,6 10
lavanderías dentro de unidades de viviendas
2,5 0,6 10 8,5 30,6 10
Vestíbulos/Pre funciones 3,8 0,3 30 4,8 17,3 3,3
Sala multipropósitos 2,5 0,3 120 2,8 9,9 0,8
Espacios misceláneos
Bancos o vestíbulos de banco 3,8 0,3 15 5,8 20,9 6,7
Bóveda de bancos/Depósito de Seguridad
2,5 0,3 5 8,5 30,6 20
Computador (Sin impresora) 2,5 0,3 4 10 36 25
Congelador y espacios refrigerado (menor a 50°F/10°C)
Fabricación donde no se usan materiales peligrosos
64,3
Fabricación donde se usan materiales peligrosos (excluye industria pesada y procesos químicos)
64,3
Farmacias (área de preparación) 41,4
Estudios fotográficos 30,6
Envío/Recepción 126
Clasificación, Empaque, ensamblaje liviano
44,5
Armario telefónico
Transporte en espera 14,8
Almacenes o depósitos
Edificios de oficinas
Salas de descanso 13,3
Vestíbulos de entrada principal 19,8
Espacios de oficina 30,6
Áreas de recepción 12,6
Teléfono/Entrada de datos 10,8
Retail
Sala de ventas (Excepto los de abajo)
28,1
Barbería 18
INSTRUCTIVO
AFORO DE RECINTOS
SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 14 de 14
Salones de belleza y uñas 44,6
Lavanderías operadas con monedas
24,5
Áreas de Mall comunes 16,4
Tiendas de mascotas (Área de animales)
46,1
Supermercados 27,2
Deportes y entretenimiento
Bolera (asientos) 23,4
Disco/Pistas de Baile 37,1
Casino de apuestas 16,4
Juegos de arcade 29,9
Gimnasios, arena de deportes (área de juego)
82,3
Club de salud/Salas de aeróbica 38,7
Club de salud/Salas de pesas 46,8
Área de espectadores 14,4
Escenarios, estudios 19,5