INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

14
INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 1 de 14 1. OBJETIVO Establecer la forma en la cual se debe calcular el aforo máximo de un recinto para minimizar el riesgo de contagio entre sus ocupantes. 2. ALCANCE Este instructivo debe ser aplicado por todos los Jefes Administrativos o afines responsables de la administración de los espacios. 3. DEFINICIONES Recinto: espacio cerrado de uso individual o compartido que se utiliza para realizar actividades termporales o permanentes. Oficinas, labortatorios, talleres, salas de clase, salas de reuniones, salas de estudio, auditorios o afines. Recintos de uso común: espacio cerrado de uso compartido de uso transitorio. Baños, comedores y ascensores. Espacios de tránsito: espacios de tránsito de personas. Pasillos y hall. Edificio: la suma de varios recintos y espacios de tránsito. Aforo máximo: cantidad máxima de personas que puede ingresar a un recinto o edificio de manera simultánea. Medida de distanciamiento: El Ministerio de Salud ha indicado que debe mantenerse el distanciamiento físico entre personas. El Comité de Crisis ha establecido que este distanciamiento debe ser de un mínimo de 1,5 m entre personas. A excepción de: - Personas que, por razones laborales, no puedan cumplir con esta medida durante el ejercicio de sus labores. - Personas que realicen actividades determinadas que por su naturaleza no puedan realizarse con la distancia señalada. - Personas entre las cuales exista una separación física que impida el contacto directo entre ellas.

Transcript of INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

Page 1: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 1 de 14

1. OBJETIVO Establecer la forma en la cual se debe calcular el aforo máximo de un recinto para minimizar el

riesgo de contagio entre sus ocupantes.

2. ALCANCE Este instructivo debe ser aplicado por todos los Jefes Administrativos o afines responsables de la

administración de los espacios.

3. DEFINICIONES

Recinto: espacio cerrado de uso individual o compartido que se utiliza para realizar actividades

termporales o permanentes. Oficinas, labortatorios, talleres, salas de clase, salas de reuniones, salas

de estudio, auditorios o afines.

Recintos de uso común: espacio cerrado de uso compartido de uso transitorio. Baños, comedores

y ascensores.

Espacios de tránsito: espacios de tránsito de personas. Pasillos y hall.

Edificio: la suma de varios recintos y espacios de tránsito.

Aforo máximo: cantidad máxima de personas que puede ingresar a un recinto o edificio de manera

simultánea.

Medida de distanciamiento: El Ministerio de Salud ha indicado que debe mantenerse el

distanciamiento físico entre personas. El Comité de Crisis ha establecido que este distanciamiento

debe ser de un mínimo de 1,5 m entre personas. A excepción de:

- Personas que, por razones laborales, no puedan cumplir con esta medida durante el ejercicio de

sus labores.

- Personas que realicen actividades determinadas que por su naturaleza no puedan realizarse con la

distancia señalada.

- Personas entre las cuales exista una separación física que impida el contacto directo entre ellas.

Page 2: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 2 de 14

4. PROCEDIMIENTO Para determinar el número de personas que pueden permanecer simultáneamente en un espacio, se deberá considerar el lugar determinado, si estos espacios son abiertos o cerrados, esto con la finalidad que se puedan realizar las funciones que sean requeridas, teniendo presente las normas específicas y las restricciones del tipo de edificación. Para determinar el aforo se deberá considerar lo siguientes:

- Que no esté predefinido por la autoridad previamente

- El Paso a Paso en el cual se encuentra la comuna

- La actividad comercial o naturaleza del recinto.

El cálculo del aforo máximo de cada recinto se obtendrá determinando la capacidad de

personas que pueden mantenerse en el recinto respetando el 1,5 m de distancia entre

ellos, ajustando ese valor en caso de que estas no cumplan con un adecuado estandar de

ventilación, considerando:

Tipo de Dependencia

Oficina

Sala Laboratorio

Gimnasio

Atención clínica

Otros

Se debe tener presente que los puesto de trabajo pueden ser móviles, fijos o áreas de trabajo y

que el cálculo de debe considerar a los trabajadores del recinto que realicen labores presenciales,

más lo considerado para las salas clases y proveedores.

Se deberá identificar en el acceso al edificio y a cada recinto el aforo máximo permitido. Ver

Anexo. El aforo máximo del edificio corresponderá a la suma de los aforos de los recintos que lo

componen, sin considerar las áreas de uso común ni espacios de tránsito.

Además, dependiendo del tipo de actividad, la cantidad máxima de participantes deberá respetar

las indicaciones establecidas en el Paso a Paso del MINSAL y que se han adecuado para la UdeC

en el Plan de Retorno por Etapas, disponible en https://comitedecrisis.udec.cl/node/7

Page 3: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 3 de 14

4.1. CALCULO DE AFORO CONSIDERANDO DISTANCIA DE 1,5 M CON ADECUADO ESTANDAR DE VENTILACIÓN

Para el cálculo del aforo se debe tener presente lo siguiente: - Metros cuadrados útiles - Distanciamiento físico de 1,5 metros - Demarcar la ubicación de los puestos a utilizar - Activar la ventilación natural y/o mecánica de las dependencias. a) Recintos con puestos móviles como salas de clase, donde las personas pueden desplazarse

para asegurar el distanciamiento de 1,5 m entre ellos: se debe identificar y demarcar el

límite del área de desplazamiento del docente que abarque al menos 2 m, entre esa línea y

la primera fila de asientos, se recomienda una distancia de 1,5 m, al considerar que el

docente, aun cuando deberá estar con mascarilla, se encontrará hablando con volumen alto

durante la clase. La zona donde se ubicará cada silla, debe estar demarcada en el piso,

respetando la distancia de 1,5m entre cada zona de silla.

b) Recintos con puestos fijos como oficinas, salas de reuniones, auditorios, comedores. Se

deberá adecuar la ubicación de los puestos de trabajo o bloquear el uso de sillas para

asegurar el distanciamiento de 1,5 m entre ellos. Además de ello, para espacios de uso

permanente y compartido, cuando sea posible, se recomienda instalar barreras físicas como

acrílicos o vidrios y reducir el aforo al mínimo posible priorizando el trabajo a distancia.

Áre

a d

esp

laza

mie

nto

do

cen

te

1,5m

1,5m

1,5m

2m

Page 4: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 4 de 14

c) Recintos con áreas de trabajo según proceso, en laboratorios o talleres. Se deberá

determinar el área de trabajo donde se desarrolla la mayor proporción del trabajo

individual, estableciendo un layout del proceso. Las áreas de trabajo deberán tener una

separación mínima de 1,5 m entre sus límites cercanos. Se deberán definir dentro de estos

recintos espacios de uso común, para uso temporal y coordinado.

4.2. CASOS ESPECIALES

a) Espacios cerrados donde se atienda público: no podrá existir un aforo superior a una

persona por cada diez metros cuadrados. En los casos cuya área útil sea inferior a diez

metros cuadrados, el aforo máximo será de una persona. Para efectos del cálculo del aforo,

Área de trabajo 1 Área de trabajo 2

1,5 m

Page 5: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 5 de 14

no se tendrá en consideración a los trabajadores del lugar. La fila de espera de atención

debe ser demarcada cada 1,5 m, iniciando desde los 1,5 m de la puerta de entrada.

b) Baños de uso compartido: el aforo se obtendrá considerando el 30% de los urinarios y/o

WC con los que cuente. Deberán bloquearse con señalética u otro medio, lavamanos y

urinarios, en la cantidad necesaria para asegurar la distancia de 1,5 m entre ellos. La fila de

espera se debe ser demarcada cada 1,5 m, iniciando desde los 1,5 m de la puerta de entrada.

Recuerde deshabilitar secadores de mano y disponer de papel y basureros con tapa.

c) Ascensores: en el caso de que la diagonal máxima del ascensor, a nivel de piso, sea menor

a 1,5 m, la capacidad de los ascensores será de 1 persona. Para diagonales mayores, el aforo

será de 2 personas (no más), en tal caso se deberán demarcar cuadros de posicionamiento

en dos esquinas opuestas, como se muestra en la figura. La fila de espera del ascensor se

debe ser demarcada cada 1,5 m, iniciando desde los 1,5 m de la puerta de entrada.

d) Personal transitorio: en caso sea necesario que al recinto ingrese personal de manera

esporádica, deberá indicarse en el acceso el aforo máximo del recinto y el aforo de personal

transitorio, correspondiente a un 25% del aforo del recinto (mínimo 1, en caso

indispensable), indicándose que la visita no puede prolongarse por más de 15 minutos.

Los aforos calculados en los puntos anteriores podrán publicarse y utilizarse sólo en el caso que

la dependencia cumpla con un estándar adecuado de ventilación, caso contrario se debe:

- Solicitar al Comité de Crisis determinar aforo según situación actual de ventilación.

- Solicitar a la Unidad de Mantención, la incorporación de ventilación adecuada.

Page 6: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 6 de 14

4.3. CONSIDERACIONES DE VENTILACION PARA EL AFORO

Para evitar la propagación del virus vía aérea, es indispensable que los lugares de trabajo se

encuentran ventilados o, en su defecto, que los sistemas de ventilación mecánica permitan el

recambio de aire en el recinto (la extracción y su renovación). Los sistemas de aire acondicionado

no constituyen un sistema de ventilación.

Por lo anterior, para el cálculo del aforo se deberá tener en consideración:

- Los recintos que no tengan ventilación natural o forzada (extractores de aire) podrán ser usados

por sólo una persona dentro de la jornada de trabajo. Manteniendo permanentemente la

puerta abierta.

- Los recintos de uso individual, podrán utilizar equipos de aire acondicionado, siempre y cuando

éste no se encuentre conectado a un sistema centralizado de recirculación.

- Los recintos compartidos, no deberán utilizar equipos de aire acondicionado, a menos que ello

sea indispensable por requerimientos del proceso que se realiza.

- En el caso que el proceso requiera del funcionamiento del equipo de aire acondicionado, se

deberá realizar la desinfección diaria del equipo en su exterior y solicitar, al área de mantención,

la mantención semanal con un equipo técnico especializado, bajo costo de la repartición, en lo

que se refiere a filtros en su interior.

4.4. ESTANDAR ADECUADO DE VENTILACIÓN (indicado en el paso a paso del MINSAL)

Para instalaciones donde las personas y su actividad son las principales fuentes de contaminación

del ambiente, el caudal de ventilación se define en función del caudal de aire de origen externo

suministrado por persona.

Caudal Mínimo Referencia Observación

20 m3 /h (5,6 l/s) por persona. DS 594/1999 MINSAL

36 m3 /h (10 l/s) por persona OMS Basado en EN16798-1

Ver sección 3.2 Resolución N°43/2021 Basado en estándar ASHRAE 62.1-2019

Caudal de Margen CO2 700 ppm como máximo. (ver3.3)

Plan Paso a Paso del 8 de julio de 2021

Basado en correlación que existe entre el nivel de CO2 y la ventilación

Page 7: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 7 de 14

Ventilación natural: Aquella que consiste en, al menos, una ventana o puerta que permita la

entrada de aire y luz del exterior, de una tamaño mínimo del 4% en toda el área utilizada por los

usuarios, debiendo permanecer abiertas y libres de obstrucciones durante todo el funcionamiento.

Se debe tener presente que no existe mayor requerimiento respecto de la ubicación de las

aberturas ni de la necesidad de contar con aberturas de entrada y salida.

Ventilación artificial: Aquella que consiste en sistemas de extracción de aire que cumpla con el

estándar ASHRAE 62.1.2019, siempre que estos sistemas estén en funcionamiento permanente.

Se debe tener presente que los caudales de ventilación y ocupación por defecto que recomienda

ASHRAE (ver Anexo) son para mantener la calidad del aire en tiempos normales , es decir no

consideran la variable COVID-19.

Consideraciones de la ventilación según nuestro lugar de ubicación geográfica:

- Ventanas (tamaño y cantidad)

- Puertas (tamaño y cantidad)

- Dirección de entrada del viento

- Velocidad del viento

Se debe tener presente que sólo se considerarán las entradas de aire que comuniquen

directamente con el exterior.

Para el caso de ventilación natural:

- Revise si es posible aumentar la superficie abierta para la entrada y salida del aire mediante nuevas aberturas o modificación de las dimensiones de estas (ventanas o puertas).

- En el caso de no tener ventilación cruzada, es decir por lo menos una entrada y una salida del aire ubicadas en muros opuestos (como se muestra en la figura), evalúe si puede implementarla. El caudal de aire circulante aumenta en el orden de 10 veces.

-

Page 8: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 8 de 14

- Si las entradas de aire no se ubican en la dirección preferencial del viento revise si puede hacer

un cambio. La cantidad de aire que ingresa por aberturas orientadas en forma perpendicular a la dirección del viento es el del orden del doble que el que ingresa por aquellas que no lo están.

- También tenga presente que una posibilidad de aumentar el caudal de aire circulante es mediante la instalación de ventiladores eólicos.

- Se recomienda abrir todas las ventanas que sea posible en salas, oficinas, pasillos, baños y cocinas.

- Si el recinto es ocupado en forma intermitente, es decir existen periodos en que no se encuentra ocupado, abra puertas y ventanas para permitir el máximo de ventilación antes y después de los periodos de ocupación, especialmente cuando los ocupantes son distintos.

Para el caso de la ventilación forzada o mecánica:

- Si el caudal de ventilación es igual o mayor a 20 m3/h, se considerará la ventilación como aceptable.

- Si no se logra conseguir el estándar mínimo de 36 m3/h o 20 m3/h por persona que establece el Decreto supremo N° 594 revise la posibilidad de reducir aforo máximo en las instalaciones o deberá reforzar con unidades el sistema de ventilación que esté en uso.

- Se deberá considerar el generar 6 cambios de volumen total de aire del recinto por hora, durante todo el periodo de funcionamiento.

- Será necesario mantener un rango menor a 700 ppm de CO2 en las instalaciones.

- En el caso que el sistema funcione a demanda de acuerdo a la temperatura y/o nivel de ocupación, deshabilite el control a demanda de modo que la ventilación sea permanente.

- Si la ventilación no puede ser aumentada mecánicamente considere si es posible complementarla con ventilación natural a través de ventanas.

- En los lugares de poca ventilación y con bastante afluencia de personas se realizarán monitoreos con medición de concentración de CO2, cuya finalidad es activar plan de evacuación de ser necesario de las dependencias.

- El equipo técnico del Comité de Crisis será el encargado de efectuar los seguimientos a estas mediciones, debiendo generar una pauta de medidas de ser necesario.

Page 9: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 9 de 14

1. REGISTROS

Código Registros Lugar de Archivo Tiempo de Almacenamiento

SG-INST-COV-07 Instructivo inicial base

Administración 5 años

2. DESCRIPCION MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Modificación Fecha

Se elabora procedimiento inicial 08-10-2020

Se incorpora bloqueo de lavamanos y urinarios

28-10-2020

Se elimina tabla de cálculo, se incorpora detalles de ventilación y otros

05-08-2021

Page 10: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 10 de 14

5. ANEXOS:

Texto base para la señalización en accesos.

AFORO MÁXIMO “nombre edificio”

EDIFICIO XX personas

ATENCIÓN DE PÚBLICO XX personas

Page 11: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 11 de 14

AFORO MÁXIMO “nombre recinto”

RECINTO XX personas

PERSONAL TRANSITORIO (*) XX personas

(*) Permanencia no mayor a 15 minutos en el interior.

Page 12: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 12 de 14

Tabla ASHRAE de Referencia.

Valores de Caudales de Aire externo para ventilación general de distintos tipos de ocupación de acuerdo con nivel de ocupación por defecto de ASHRAE Estándar 62.1 2019.

Tipo de Ocupación

Caudal por

Persona

Caudal por

Superficie

Personas cada 100 m2

Caudal por

Persona

Caudal por Persona

Personas por m2

l/s x per

l/s m2 #/ 100

m2 l/s x pers

m3/h x pers m2 /#

Instalaciones educaciones

Sala de arte 5 0,9 20 9,5 34,2 5

Sala de clases (desde 5 hasta 8 años)

5 0,6 25 7,4 26,64 4

Sala de clases (desde 9 años en adelante)

5 0,6 35 6,7 24,2 2,9

Laboratorio de computación 5 0,6 25 7,4 26,6 4

Guardería enfermería 5 0,9 25 8,6 31 4

guardería (hasta 4 años) 5 0,9 25 8,6 31 4

Salón de conferencias 3,8 0,3 65 4,3 15,3 1,5

Sala de conferencias (asientos fijos)

3,8 0,3 150 4 14,4 0,7

Bibliotecas 2,5 0,6 10 8,5 30,6 10

Centro de medios 5 0,6 25 7,4 26,64 4

Sala multiusos 3,8 0,3 100 4,1 14,76 1

Música/teatro/danza 5 0,3 35 5,9 21,1 2,9

Laboratorio de ciencias 5 0,9 25 8,6 30,96 4

laboratorios de Universidad 5 0,9 25 8,6 30,96 4

Venta de maderas/metal 5 0,9 20 9,5 34,2 5

Servicios de alimentos y bebidas

Bares, Salones de cocktail 3,8 0,9 100 4,7 16,92 1

cafeterías/Comedor comida-rápida

3,8 0,9 100 4,7 16,92 1

Cocinas 3,8 0,6 20 6,8 24,48 5

restorán comedor 3,8 0,9 7 16,7 60 14,3

Servicios de alimentos y bebidas, general

Sala de descanso 2,5 0,3 25 3,7 13,3 4

Estaciones de café 2,5 0,3 20 4 14,4 5

Conferencia/Reuniones 2,5 0,3 50 3,1 11,2 2

Page 13: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 13 de 14

Pasillos -- 0,3 --

Hoteles, Moteles, Resort y Dormitorios

Áreas de barracas de dormir 2,5 0,3 20 4 14,4 5

Dormitorios/Salas de estar 2,5 0,3 10 5,5 19,8 10

Lavanderías, central 2,5 0,6 10 8,5 30,6 10

lavanderías dentro de unidades de viviendas

2,5 0,6 10 8,5 30,6 10

Vestíbulos/Pre funciones 3,8 0,3 30 4,8 17,3 3,3

Sala multipropósitos 2,5 0,3 120 2,8 9,9 0,8

Espacios misceláneos

Bancos o vestíbulos de banco 3,8 0,3 15 5,8 20,9 6,7

Bóveda de bancos/Depósito de Seguridad

2,5 0,3 5 8,5 30,6 20

Computador (Sin impresora) 2,5 0,3 4 10 36 25

Congelador y espacios refrigerado (menor a 50°F/10°C)

Fabricación donde no se usan materiales peligrosos

64,3

Fabricación donde se usan materiales peligrosos (excluye industria pesada y procesos químicos)

64,3

Farmacias (área de preparación) 41,4

Estudios fotográficos 30,6

Envío/Recepción 126

Clasificación, Empaque, ensamblaje liviano

44,5

Armario telefónico

Transporte en espera 14,8

Almacenes o depósitos

Edificios de oficinas

Salas de descanso 13,3

Vestíbulos de entrada principal 19,8

Espacios de oficina 30,6

Áreas de recepción 12,6

Teléfono/Entrada de datos 10,8

Retail

Sala de ventas (Excepto los de abajo)

28,1

Barbería 18

Page 14: INSTRUCTIVO AFORO DE RECINTOS

INSTRUCTIVO

AFORO DE RECINTOS

SG-INST-COV-07 Versión: 3 Página: 14 de 14

Salones de belleza y uñas 44,6

Lavanderías operadas con monedas

24,5

Áreas de Mall comunes 16,4

Tiendas de mascotas (Área de animales)

46,1

Supermercados 27,2

Deportes y entretenimiento

Bolera (asientos) 23,4

Disco/Pistas de Baile 37,1

Casino de apuestas 16,4

Juegos de arcade 29,9

Gimnasios, arena de deportes (área de juego)

82,3

Club de salud/Salas de aeróbica 38,7

Club de salud/Salas de pesas 46,8

Área de espectadores 14,4

Escenarios, estudios 19,5